Опнп-110 88 10 2 Ухл1 Ограничитель Перенапряжения
Разброс напряжения срабатывания группы искровых промежутков, установленных на секции ОПНГ, не превосходит 5 % вне зависимости от типа импульса (грозовой или коммутационный). При этом температура окружающего воздуха в помещении должна быть в пределах ±10°С от температуры окружающего воздуха во время испытания серийного образца ОПН и оставаться в пределах ±3°С во время испытания. Секцию необходимо нагреть путем приложения напряжения промышленной частоты до температуры, pid4051016 которая находится в пределах ±10°С от максимальной температуры, зафиксированной при испытаниях образца ОПН. Испытательное напряжение выбирают так, чтобы время нагрева секции приблизительно соответствовало времени нагрева образца ОПН. В случае необходимости размещения защитных устройств на более близком расстоянии или рядом (в одном щите) необходимо использовать искусственную линию задержки в виде дросселя с номинальным током сети. Энергия, рассеиваемая испытуемым образцом, должна определяться по осциллограммам второго импульса тока и соответствующего ему напряжения на образце.
Внутри корпуса ОПН расположены варисторы, а на его торцах - контактные элементы в виде металлических фланцев. Изменение номинального тока может привести к серьёзным аварийным ситуациям. В таких случаях используются ограничители перенапряжений ОПНП. Конструктивно ограничитель перенапряжения ОПНп (ОПН) представляет собой высоконелинейное сопротивление (варистор), заключенный в высокопрочный герметизированный корпус.
Бесшовный способ нанесения материала на стеклопластиковый корпус формирует надежное защитное покрытие с высокой степенью защиты от влаги, температурных перепадов, устойчивости к солнечному свету. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение - это наибольшее действующее значение напряжения промышленной частоты, которое может быть приложено к ОПН в течение всего срока его службы, и не приводит к повреждению или термической неустойчивости при нормированных воздействиях. Номинальный разрядный ток - это ток по которому классифицируется защитный уровень ОПН в грозовом режиме при импульсе 8/20 мкс. ОПН-П-10 РВО служат для защиты электрооборудования сетей переменного тока 10 кВ от коммутационных и грозовых перенапряжений.
Приемо-сдаточные испытания рекомендуется проводить в нормальных условиях окружающей среды, указанных в государственных стандартах.
Рекомендуются для установки вместо вентильных разрядников серии РВО при реконструкции электроустановок. Ограничитель ОПНп-10/12, 7/10/1 УХЛ1 предназначены для защиты от перенапряжений электрооборудования распределительных электрических сетей переменного тока частотой 50Гц. Ограничитель перенапряжения – устройство, функция которого сводится к защите электроустановок от избыточных напряжений (коммутационных, импульсных, грозовых). От вентильных разрядников, выполняющих ту же работу, pid4051016 отличается отсутствием искровых промежутков, большей надежностью и долговечностью. Аппарат относится к первому классу пропускной способности и используется в сетях 10 кВ. Максимальное напряжение, которое он может выдерживать на протяжении длительного времени, составляет 12 кВ.